小白 2016-01-11 10:40:20 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1754查看 2回答
筏板錯層處跟樁承臺相交鋼筋扣減問題
筏板錯層處跟樁承臺相交,匯總計算后鋼筋三維顯示樁承臺的鋼筋被筏板扣除,此處樁承臺的鋼筋比其他部位的同構件鋼筋量也要少,是不是也手工加上被扣除部分的鋼筋量?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你不用加上去
你先把承臺標高調高
然后重新匯總計算
計算好之后 鎖定承臺
接著把承臺標高調整回去就可以了
2016-01-11 10:47:06
-
筏板錯層處跟樁承臺相交,匯總計算后鋼筋三維顯示樁承臺的鋼筋被筏板扣除,此處樁承臺的鋼筋比其他部位的同構件鋼筋量也要少,是不是也手工加上被扣除部分的鋼筋量?
答:軟件默認是扣減的關系,你的設計要求是不扣減時,應在定義承臺時進行設置,為不扣減關系。方法如下:
2016-01-11 11:18:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看