  • 高手 這種定義邊緣構件暗柱對嗎?

    高手 這種定義邊緣構件暗柱對嗎?

    暗柱

    邊緣構件

    答疑解惑

    廣聯達服務新干線

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

    你不行可以咨詢設計人員,不是600的間距,是墻水平筋的間距

    暗柱

    2016-01-07 14:15:38 

  • 是的,您這個可以選擇這個一字-1形的

    是的,就是拉筋2 ,就應該是2C10@600

    不是的,全部縱筋是您的暗柱的縱筋,不要添加您剪力墻的縱筋,您剪力墻的豎向鋼筋,不需要再暗柱內再次輸入的,您剪力墻已經繪制了的

    記住,您繪制剪力墻的時候,別忘記覆蓋您的暗柱,就好

    2016-01-07 13:52:15 

  • 親,根據你所述問題及定義構件的思路是正確的,但在定義構件屬性中有一點需修正,如下:

    1、全部縱筋應只輸入暗柱中的鋼筋,即8C16;

     

    2016-01-07 14:40:32 