消防電(信號線之類多芯軟導線)可以用線槽配線嗎?
消防電消防電(信號線之類多芯軟導線)在電井走線槽的時候,這時可以用線槽配線嗎? 例如10米信號線ZN-KVVP(2x1.5),走線槽,這時可以套線槽配線2.5mm。工程量20。這樣可以嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
沒錯,消防電消防電(信號線之類多芯軟導線)在電井走線槽的時候,這時可以用線槽配線,例如10米信號線ZN-KVVP(2x1.5),走線槽,這時可以套線槽配線2.5mm。工程量20。這樣可以的。
2016-01-06 17:39:14
-
可以套線槽配線,但是工程量還是10米,不能套20米1.5mm2的。最好還是套多芯軟導線二芯 單根截面1.5mm2的子目。這是一根二芯線,不是分開敷設的。
2016-01-06 18:48:39
-
這是一根控制屏蔽電纜,工程量不能乘2