15251719192 2016-01-06 09:55:17 | 北京市 安裝 | 5446查看 1回答
低壓封閉式母線槽支吊架問題
母線安裝說明中:低壓封閉式插接母線槽的支架定額是按成品編制的,采用非成品金屬支架,應執行第十三章金屬支架制作相應子目。支吊架是按照型鋼射界的,那么定額中的成品支吊架含量需要刪除嗎?哪些需要刪除呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
支吊架是按照型鋼設置的,那么定額中的成品支吊架含量需要刪除嗎?哪些需要刪除呢?
答:定額子目中沒有支吊架的型鋼,成品支吊架是指隨封閉母線主材一起來的支吊架,價格含在封閉母線的主材價里面,所以沒有什么需要扣除的;
如果支吊架不是成品,需要自己加工制作的,制作費用另行計算,(支吊架的安裝費用已經含在定額子目中,不得另行計算)。
2016-01-06 12:45:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看