小吳 2012-11-26 10:48:46 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 712查看 3回答
基礎梁的箍筋問題
選擇11G圖集,繪制好基礎主梁,集中標注見圖一,箍筋為二級12@100/200,其中第一跨原位標注二級12@200見圖一,但是查看編輯鋼筋時發現第一跨箍筋出現一個箍筋1:Ceil(910/200)+1=6,即第一跨的某一范圍除以200得到6根箍筋,但是下面又出現了一個Ceil(7350/200)+1=38,得到38根箍筋,其中7350mm為第一跨凈長,這是否是重復布置,Ceil(910/200)+1=6中的910mm這個范圍怎么得來的?有什麼依據?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個910是基礎梁兩端另一方向梁的寬度,你設置了該基礎梁箍筋通長布置,另一方向的基礎梁在相交處不布置。
2012-11-26 11:24:38
-
這是基礎梁在另一基礎內的長度,這說明該基礎梁的箍筋是通長布置的。
2012-11-26 11:18:52
-
是不是你的設置有問題,
2012-11-26 11:09:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看