CE99 2016-01-04 19:23:38 | 北京市 安裝 | 2438查看 4回答
控制電纜終端頭的預留?
清單計算規則中電力電纜終端頭有明確說明,控制電纜則沒說明,是否控制電纜不用記取終端頭的預留長度?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納清單計算規則中電力電纜終端頭有明確說明,控制電纜則沒說明,控制電纜不用記取終端頭的預留長度,只計取其它規定的電纜敷設預留長度及附加長度。
2016-01-04 21:30:10
-
清單計算規則中電力電纜終端頭有明確說明,控制電纜則沒說明,根據實際做法,控制電纜也是要用記取終端頭的預留長度的。
2016-01-04 19:47:15
-
你好:電纜的計算規則講的是電纜,那控制電纜同理也是電纜,所以也應按照計算規則預留。
2016-01-04 19:58:10
-
清單計算規則中電力電纜終端頭有明確說明,控制電纜則沒說明,是否控制電纜不用記取終端頭的預留長度?
答:可按2012北京定額控制電纜頭的相關計算規則。(電纜均需要做電纜頭,無論是電力電纜、控制電纜、防火電纜、預分支電纜,都一樣。)
2016-01-05 08:57:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看