CE99 2016-01-04 11:38:30 | 北京市 安裝 | 4666查看 3回答
配電柜盤下進出線的問題?
配電柜盤下出線需預留2米,那它進入電纜溝是否還需+1.5米的進入電纜溝的預留呢?問題補充:若配電柜底下是電纜溝,電纜的預留就是2+1.5米是嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納配電柜盤下出線需預留2米,那它進入電纜溝是還需+1.5米的進入電纜溝的預留的。
2016-01-04 11:50:46
-
配電柜盤下出線不需預留2米(計算規則沒有此項規定),進入電纜溝需要需+1.5米的進入電纜溝的預留量(計算規則有此項規定)。
2016-01-04 13:39:48
-
配電柜盤下出線位置為電纜溝時就需預留2米,如不是電纜溝時就不預留。
2016-01-04 16:45:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看