zhaofeng 2016-01-04 09:11:56 | 山東省 計價軟件GCCP | 1609查看 4回答
衛生間局部等電位接地
衛生間局部等電位采用板鋼筋(衛生間四個角鋼筋焊接)焊接之后,引出鍍鋅扁鋼至局部等電位,應該怎么套定額? 山東
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
衛生間局部等電位采用板鋼筋(衛生間四個角鋼筋焊接)焊接之后,引出鍍鋅扁鋼至局部等電位,應該怎么套定額? 山東
答:這個屬于利用原有的鋼筋焊接的,不增加材料,可以套用避雷網敷設 均壓環的敷設的定額子目。也可以直接套用焊接的定額子目。按照有利原則執行吧
2016-01-04 10:12:24
-
套戶內接地母線安裝子目
2016-01-04 09:55:29
-
親,依你所述問題,理解如下:
鋼筋的焊接套用2-897子目,鍍鋅扁鋼可根據其規格套用戶內接地母線明敷2-837子目。
2016-01-04 10:43:18
-
扁鋼一般選用25*4 ,可取山東省定額接地扁鋼明敷設定額
2016-01-04 11:08:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看