578586946@qq.com 2015-12-26 23:59:52 | 四川省 云翻樣 | 880查看 2回答
為什么筏板附加筋軟件算出來的比用手算硬算出來要短?
為什么筏板附加筋軟件算出來的比用手算硬算出來要短200mm左右 (C40非抗震)16*29*2+14099=15028mm問題補充:我用的是筏板主筋來畫的筏板面附加筋,相當于是樓層板的底筋應該是跨長加錨固噻?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:軟件里的筏板負筋不是按兩端加錨固計算的,軟件里是你畫多長就算多長的長度。只有用筏板受力筋定義時軟件里每側加錨固。你看一下圖紙里有沒有要求加錨固,一般的筏板底部附加筋都是沒有錨固的,畫多長就是多長。
2015-12-27 07:02:34
-
為什么筏板附加筋軟件算出來的比用手算硬算出來要短200mm左右(C40非抗震)16*29*2+14099=15028mm
筏板附加筋軟件是按你所畫的范圍來計算長度的,你畫范圍多長軟件計算多長,所以你在定義范圍時要畫準確它的布置范圍.它不象通長筋那樣在兩端加上錨固和彎折的.
2015-12-27 07:39:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看