59****@qq.com 2015-12-23 00:39:37 | 廣東省 安裝 | 18211查看 2回答
斷接卡子計算
1、第一張圖的測試端子是指斷接卡子? 2、第二張圖測試點沒有斷接卡子的斷開功能,計算和套定額時候是否按套斷接卡子? 3、第三張圖(基礎圖)中的紫色方框中說 低壓房接地端子在負一層夾層離地300MM引出,第四張圖說接地端子應通過結構柱內的接地引下線 與接地網電氣可靠連接。第三張圖的左上角有引下線的符號,那在夾層的接地端子是否要引一條扁鋼到到最近的引下線位置的柱子連接?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、第一張圖的測試端子不是指斷接卡子,就是一個測試端子,引出來的一塊圓鋼或扁鋼。
2、第二張圖測試點沒有斷接卡子的斷開功能,計算和套定額時候是可以按套斷接卡子子目 。
3、第三張圖(基礎圖)中的紫色方框中說 低壓房接地端子在負一層夾層離地300MM引出,第四張圖說接地端子應通過結構柱內的接地引下線 與接地網電氣可靠連接。第三張圖的左上角有引下線的符號,那在夾層的接地端子是需要引一條扁鋼到到最近的引下線位置的柱子連接起來。
2015-12-23 09:10:40
-
已采納
1、第一張圖的測試端子是指斷接卡子?測試端子不是指斷接卡子,測試端子是指引出連接點,不具備斷接功能。
2、第二張圖測試點沒有斷接卡子的斷開功能,計算和套定額時候需要計算引出的扁鋼長度和引出點的羅栓及埋入的盒子[整套]。
3、第三張圖(基礎圖)中的紫色方框中說 低壓房接地端子在負一層夾層離地300MM引出,第四張圖說接地端子應通過結構柱內的接地引下線 與接地網電氣可靠連接。即以柱子內的主筋引下線連接。
第三張圖的左上角有引下線的符號,那在夾層的接地端子是要引一條扁鋼到到最近的引下線位置的柱子連接的。
2015-12-23 11:43:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看