137****6618 2015-12-22 15:50:20 | 北京市 安裝 | 6524查看 2回答
防雷接地里面接地母線就是40*4的扁鋼嗎,,這個接地扁鋼怎么算啊,是圍著地基算一圈嗎,?
防雷接地里面接地母線就是40*4的扁鋼嗎,,這個接地扁鋼怎么算啊,是圍著地基算一圈嗎,?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般接地母線是采用40*4的鍍鋅扁鋼,接地母線的工程量是按照延長米來計算的,一般接地圖紙會有標示,按照表示來計算。
2015-12-22 18:49:19
-
已采納
防雷接地里面接地母線就是40*4的扁鋼嗎,
是
這個接地扁鋼怎么算啊,是圍著地基算一圈嗎,?
你看接地圖紙上會有畫出來一圈的,一般是比地基擴出去一米寬左右的
2015-12-22 20:53:42