山東垂直運輸、超高降效檐口高度如何確定
27層屋面標高為78.3,躍層屋面標高為81.2.躍層面積占標準層面積一半左右,躍層背面為出屋面(27層屋面)樓梯間。請問該套80M以內垂直運輸還是90m以內垂直運輸。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
該套90m以內垂直運輸。應該一躍層的高度計算。
2015-12-18 17:50:23
-
27層屋面標高為78.3,躍層屋面標高為81.2.躍層面積占標準層面積一半左右,躍層背面為出屋面(27層屋面)樓梯間。請問該套80M以內垂直運輸還是90m以內垂直運輸。
應該套用90米以內的垂直運輸子目,按躍層屋面標高為81.2米為垂直運輸的檐高.
2015-12-18 18:16:35
-
以81.2米為檐口高度,垂直運輸套90米以內子目。
2015-12-18 18:54:41
-
檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。
(一) 平屋頂帶挑檐者,無組織排水,算至挑檐板下皮標高;
(二) 平屋頂帶女兒墻者,有組織排水,算至屋頂結構板上皮標高;
(三) 坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度;
(四) 階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高;
(五) 突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
因為,您凸出屋面的是樓梯間,是正常的建筑物,所以,您應該是按照81.2的標高考慮計算超高降效的(90米以內的子目)
2015-12-18 18:12:10
-
檐口高度為設計的室外地面為起點,檐口高度=設計的室內外高差+81.20m,所以應該套90m以內的相應子目。
2015-12-19 06:54:47
-
檐口高度為設計的室外地面為起點,檐口高度=81.20m+室內處地面高差高度,應該套90m以內的相應子目。
2015-12-19 08:42:20