niyamabuji 2015-12-15 16:56:19 | 山東省 安裝 | 11660查看 3回答
設備接地銅質跨接線套什么定額
請問動力設備如風機、水泵等與預留扁鐵采用銅質跨接線跨接,套什么定額?電井及水暖井接地扁鐵與橋架、配電箱、水管跨接套什么定額?謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納動力設備如風機、水泵等與預留扁鐵采用銅質跨接線跨接,包括在電機檢查接線定額子目內,工作內容是:檢查定子、轉子和軸承,吹掃,測量空氣間隙,手動盤車檢查電機轉動情況,接地,空載試
運轉。不再另外套用定額。電井及水暖井接地扁鐵與配電箱連接包括在橋架配電箱安裝定額子目內;橋架、水管跨接套用“接地跨接線”定額子目。2015-12-15 17:40:26
-
接地跨接線是兩個金屬體(機柜、橋架、線槽、鋼筋、金屬管等)之間的接地金屬連接體(導線、圓鋼、扁鋼、扁銅等)。指接地母線遇有障礙(如建筑物伸縮縫,沉降縫等)需跨越時相連接的連接線,或利用金屬構件,金屬管道作為接地線時需要焊接的連接線;常見的接地跨線有伸縮(沉降)縫、管道法蘭、吊車鋼軌接地跨接線等,計算工程量按“處”為單位。
接地跨接線適用于:
2、易燃氣體管法蘭之間的連接;
3、接地線和金屬體的連接;
4、焊接接地螺栓等。
5、DCS機柜間接地
定額中的話是這么劃分的。
1、接地跨接線:防雷接地應該形成一個閉和回路后接地,在斷線處應采用接地跨接線,凡用螺栓或鉚釘連接的接地網中的地方,都應焊接接地跨接線,跨接線一般采用扁鋼和圓鋼。接地跨接按40*4扁鋼考慮,采用開孔連接,管件跨接利用法蘭盤連接螺栓,鋼軌利用魚尾板固定螺栓,平行管道采用焊接進行綜合考慮。2、構架接地是按戶外鋼結構或砼結構接地來考慮的,每處接地跨接包括了4米以內的水平接地。3、鋼鋁窗接地采用8號圓鋼一端和窗連接,一端和圈梁主筋連接。4、等電位箱和局部等電位箱的箱內連接套接地跨接*0.5系數,箱體再單獨套定額,局部等電位箱應套接線盒安裝子目,總等電位箱套接線箱安裝子目2015-12-15 17:54:04
-
套安裝定額中的跨接線子目,按處計算。
2015-12-15 19:36:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看