  • 電氣系統調試部分

    本工程電氣施工由兩個隊伍施工。一做的是高低壓系統,從低壓柜到配電箱前的電纜,母線槽。二就是我方,我方施工范圍是從與低壓柜連接的配電箱(含箱體)及箱后的所以照明動力。也就是說直接與低壓柜連接的電纜這塊不是我方施工,一直接負責到我配電箱包含配電箱的電源接入,那么請問這種情況。我方在做結算時有哪些電氣系統是需要調試計算的呢。,范圍只是從與低壓柜連接的配電箱后面的工作
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 如果是業主分包,那么就可以各自計算系統調試費用,否則就只能是計算一次系統調試費用。

    2015-12-15 09:13:11 

  • 電氣系統調試部分定額中規定:
    送配電設備調試中的1kV以下定額適用于所有低壓供電回路,如從低壓配電裝置至分配電箱的供電回路;但從配電箱直接至電動機的供電回路已包括在電動機的系統調試定額內。送配電設備系統調試包括系統內的電纜試驗、瓷瓶耐壓等全套調試工作。供電橋回路中的斷路器、母線分段斷路器皆作為獨立的供電系統計算。定額皆按一個系統一側配一臺斷路器考慮的。若兩側皆有斷路器時,則按兩個系統計算。

    2015-12-15 09:13:44 

  • 其實這個很簡單,有變配電室低壓柜出來到配電箱總箱的電源都是你們施工。 那么從低壓柜出來的每個回路都要記取送配電調試。 因為每個回路在低壓柜應該有斷路器。 而且雙電源的還要有自投的調試。 最后你們調試都應該有調試報告的。誰調試的給誰錢。

    2015-12-15 11:09:49 

  • 按照你描述的不應計算調試費