果果 2015-12-12 15:29:53 | 山東省 安裝 | 786查看 4回答
關于高層民用住在電氣工程接線盒的問題
電氣配管施工時線路上用的接線盒實際用的會比規范要求的多很多嗎?如果和燈具的接線盒數量相比,能是燈具接線盒數量的百分之多少?補充下該工程的背景是一個普通民用高層住宅。報審資料上給的數據是:PVC接線盒:10349個,PVC盒接:23492個;JDG接線盒:3360個,JDG盒接:7560個。這是一棟樓上的數據,大家幫忙分析下這個數據正常嗎?還有他們說的盒接是什么東西?我理解的對嗎?是管線上的接線盒嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納主要是開關盒(燈頭盒),所有終端如:燈頭、開關、插座、標志燈、按鈕、模塊等等,每處1個。接線盒是管線中間利于電線分支、拐彎和接續用的,按定額規定的設置條件,高層幾乎沒符合的地方,工程實踐中也的確少見。保守一點可按開關盒的5%計,乙方可按10%計,審計也不會為此太較真的。
2015-12-13 11:34:07
-
民用住宅電氣工程接線盒除了圖紙給出的燈具插座開關數量外,管路幾乎不用接線 盒。
2015-12-13 15:19:58
-
管線上的接線盒,平面圖中是不會標出的,由于施工工藝上的需要,應該在需要的部位加上,故此工程量的增加需要在施工中進行現場簽證并在竣工圖中準確標出具體位置,才對在結算時找到工程量增加的依據,否則有口難辨。
2015-12-12 15:59:12
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看