maoer_123 2015-12-10 17:06:46 | 北京市 其他專業 | 5606查看 2回答
多聯體的空調室內機可以說成風機盤管嗎?
這個項目是多聯機型系統即制冷劑流量系統,它應該包括室內機和室外機。但招標文件招標范圍是這樣描述的:“空調系統工程施工圖紙范圍內的空調工程,包括從配電箱到各風機盤管接線盒處的電線、風機盤管接線”。從各處查的資料風機盤管應該專指的是水冷機的末端,不知道這兒多聯機的室內機與風機盤管可不可以互用,招標文件需不需要改呢。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
且多聯體室內機的安裝,執行風機盤管安裝的定額子目。
2015-12-11 08:59:35
-
風機盤管不是專指的水冷機的末端;多聯機制冷劑冷熱媒管空調系統也有風機盤管作為系統末端。招標文件中的“空調系統工程施工圖紙范圍內的空調工程,包括從配電箱到各風機盤管接線盒處的電線、風機盤管接線”關于供電的描述沒有錯誤不需要修改。
2015-12-10 19:57:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看