dqyhj 2015-12-10 16:31:33 | 江蘇省 土建 | 2107查看 1回答
關于在鋼結構上部澆筑砼板的問題,請各位指教一下~
情況如下,設計要求在首層鋼結構上方澆筑砼板,板厚100。后給出主梁、次梁的連接件的做法構造,如圖所示,我對鋼結構不甚了解,不知道此處連接件是怎么做的,是類似于鋼筋桁架嗎?是否是成品安裝,這部分鋼筋怎么計算?還有該層現澆板如何套取定額?因為第一次碰到這種情況,有點迷茫,麻煩前輩們多多指點,有圖例會更好~
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個圖太小看不清楚,根據經驗簡單說一下。
多層鋼結構有混凝土樓板時一般是砼板下有一層壓型鋼板,壓型鋼板
與壓型鋼板交接處有栓釘電焊固定,沒有定額項目可以編補充定額或
暫套鐵件計算,國家新的基礎定額已有栓釘和樓面壓型鋼板子目了。
主筋在壓型鋼板的凹槽內分布筋在上,算鋼筋要看樓板詳圖。
2015-12-10 19:17:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看