排水管的問題?
請問老師:如下圖設計說明中1.2.1和1.2.2有沒有沖突呢?1.2.2說排出橫管及地下室墊層內、設備夾層內敷設的排水管是指從立管引出,儲藏室橫管和室外埋地1.5m的管嗎?這部分都用鑄鐵管嗎?埋地算1.5m,采用承插連接要分開算嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不沖突,上面說的是立管,下面說的是橫干管,也就是出戶管;現在好多高層都是采用的這種出戶方式,立管塑料,橫干出戶采用鑄鐵;是要分開算的,因為連接方式不同,要套取不同的定額子目。
2015-12-09 10:34:45