  • 關于垂直運輸和超高降效檐口高度

    我們有一高層建筑,33層,層高3m,檐口高度即為99m,但是我們的塔吊是布置在高層室外車庫頂板上,頂板標高為-2m,那么我們的垂直運輸和超高降效檐口高度應按多少計算?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一高層建筑物,33層,層高3m,檐口高度99m,塔吊布置在室外車庫頂板,頂板標高-2m,那么垂直運輸和超高降效檐口高度是從正負零算起,本工程按照100m以內計算。

    2015-12-08 12:56:08 

  • 已采納

    這個問題,我從以下2點回答:

    1、先從套取垂直運輸、超高降效子目來看,當層數和檐口高度滿足1個條件即可按照較高的條件套子目。即100m(29-31層)、110m(32-34層)。具體到這個工程,應套110m(32-34層)子目。

    2、再說檐口高度,表面上看,此工程檐口高度99m。但是塔吊基礎或者軌道在-2m處,而且這個標高也是由于場地條件限制迫不得已,否則肯定是在室外地坪上設置塔吊,所以塔吊的工作效率肯定不如在室外自然地坪的情況,也相當于檐口高度是101m。單從檐口高度講,即使層高達不到32層,也應套110m以內(32-34層)的子目。

    2015-12-08 14:20:45 

  • 已采納
    同意樓上的回答。

    2015-12-09 05:44:57 