11****@qq.com 2015-12-07 23:34:23 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1502查看 3回答
買的鋼筋是9m多12m少,甲方非得中和按10米,我想問,影響大不?問題2墻搭接長度是選按圖集施工還是
問題1買的鋼筋是9m多12m少,甲方非得中和按10米,我想問,影響大不? 問題2墻搭接長度是選按圖集施工還是錯開百分率,我應該選哪個,怎么解釋啊,量差的很大
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
問題1買的鋼筋是9m多12m少,甲方非得中和按10米,我想問,影響大不?你好:主樓相差在基礎部分,其它地方差不多。只有車庫里的量相差比較大。
問題2墻搭接長度是選按圖集施工還是錯開百分率,我應該選哪個,怎么解釋啊,量差的很大?首先按圖紙里的要求來做,圖紙沒有要求時按圖集里的做法。圖集里墻的接頭是不按百分率考慮的,搭接長度統一的是1.2倍的錨固長度。
2015-12-08 08:01:10
-
有啊,損耗不一樣
2015-12-08 09:10:40
-
問題1買的鋼筋是9m多12m少,甲方非得中和按10米,我想問,影響大不?你好:主樓部分相差不會很大,基礎部分可能相差大點,其它地方差不了多少。只有地下車庫類大面積的量相差比較大。
問題2墻搭接長度是選按圖集施工還是錯開百分率,我應該選哪個,怎么解釋啊,量差的很大?首先按圖紙里的要求來做,圖紙沒有要求時按圖集里的做法。圖集里墻的接頭是不按百分率考慮的,搭接長度統一的是1.2倍的錨固長度,但應該按%比錯開搭接的。
2015-12-08 08:24:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看