-
44****@qq.com 2012-12-03 21:17:16 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2261查看 11回答
次梁加筋問題
對于這樣的設計。。我是理解不太懂。。 類似于這種,兩條都是非框架梁,那兩條兩側都需要次梁加筋嗎? 有沒有說兩條框架梁都是500*1200 配筋又一樣,那相交后也要加筋嘛? 還有。。一條梁在支座處還需要次梁加筋嗎???求解答
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納說明3的意思是主梁和次梁相交時,在主梁上次梁的兩側,每側附加箍筋3根,直徑和肢數均同主梁箍筋。 說明4的意思是非框架梁和非框架梁相交時,在每條梁的兩側都附加3根箍筋,直徑和肢數均同非框架梁箍筋。 框架梁與框架梁相交一般不存在這種情況,因為框架梁和框架梁都是相交在框架柱上,與柱相交不需要加次梁加筋。 樓主截圖中的是兩條非框架梁相交,那么該兩條梁每側都要附加箍筋3根。如下圖
2012-12-03 22:19:55
-
似于這種,兩條都是非框架梁,那兩條兩側都需要次梁加筋嗎? 兩條梁截面相同就不用加筋了。有主次梁是次梁需要加筋。 有沒有說兩條框架梁都是500*1200 配筋又一樣,那相交后也要加筋嘛?不需要加筋。 還有。。一條梁在支座處還需要次梁加筋嗎???求解答:不需要。
2012-12-04 09:33:30
-
我也來學習一下
2012-12-04 09:05:40
-
主要是在主次梁交接的地方設置
2012-12-04 09:09:10
-
支持樓上說法
2012-12-04 15:36:24
-
1、如果設計對如何加筋有明確的規定,你就按設計規定 2、如果設計沒有明確規定,你就按樓上木子的說法
2012-12-04 20:40:34
-
這是關于主次梁的關系,而不是框架梁與非框架梁。 1. 一般懸臂跨沒有次梁加筋的,還得根據圖紙來的; 2.按原理上加筋優先于吊筋,不過還是要按照圖紙的要求來設定他們是否存在; 3.一般在主次梁相交處,結構應力比較集中,設計會規定需要設置吊筋與附加箍筋(次梁加筋)。 (1)相同梁高相交時(不分主梁與主梁、次梁與次梁),均要加筋; (2)次梁和次梁相交、主梁和主梁相交梁高不同時:吊筋加在較高的梁中。 (3)主次梁相交時,主梁上均要加吊筋且設加筋(加筋同箍筋規格)。
2012-12-03 21:38:25
-
相交的梁只要有一個加次梁加筋即可
2012-12-03 21:39:13
-
類似于這種,兩條都是非框架梁,那兩條兩側都需要次梁加筋嗎?——是的都需要加筋。 有沒有說兩條框架梁都是500*1200 配筋又一樣,那相交后也要加筋嘛?——不需要,因為它們的支座為柱。 一條梁在支座處還需要次梁加筋嗎?——要看支座是和構件,是框架柱不需要,是以梁為支座則需要。
2012-12-04 07:23:19
-
1、根據截圖說明,梁相交會出現3種情況 第1種,主梁KL與主梁KL相交處需要在相交點四面進行附加箍筋 第2種,主梁KL與L次梁相交處需要在相交點四面進行附加箍筋 第3種,次梁L與次梁L相交處需要在相交點四面進行附加箍筋 2、樓主不需要有其他猜測,設計用詞很明確,【相交處】
2012-12-04 06:07:41
-
次梁加筋可根據圖紙要求設置。如果圖紙說明主梁與次梁交接處附加箍筋,那么次梁與次梁交接處就不用設置。如果圖紙要求在梁的十字交接處附加箍筋,這樣就得設置箍筋。 一條梁在支座處不需要設置附加箍筋
2012-12-04 10:05:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看