realfox@126.com 2015-12-03 10:37:14 | 山東省 土建 | 1511查看 4回答
山東內墻腳手架問題
砌體內墻上有框架梁的情況怎么計算腳手架?梁計取腳手架嗎?工程量怎么計算?天棚裝飾怎么計腳手架?剪力墻、暗柱、框架梁有腳手架嗎?如果剪力墻等不計,墻面裝飾怎么計腳手架
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
砌體內墻上有框架梁的情況怎么計算腳手架?
——:砌體墻上的框架梁要單獨計算
梁計取腳手架嗎?
——:是的
工程量怎么計算?
——:雙排外腳手架
天棚裝飾怎么計腳手架?
——:滿足高度3.6米以上,就是滿堂腳手架
剪力墻、暗柱、框架梁有腳手架嗎?
——:剪力墻+暗柱統統是屬于墻體(暗柱就是剪力墻的鋼筋加強),要計算腳手架,剪力墻上沒有框架梁,剪力墻門洞上翻是連梁,連梁是剪力墻洞口上翻的鋼筋加強,也是屬于剪力墻腳手架
如果剪力墻等不計,墻面裝飾怎么計腳手架
——:剪力墻必須計算腳手架的,3.6米以上的墻面裝飾的時候,也要計算腳手架的30%,如果已經計算滿堂腳手架,就不能再計算30%
追問(2015-12-03 11:28:19):框架梁與板同時澆的情況,框架梁還需計腳手架嗎?計的話工程量是不是梁長乘以層高,套什么子目——:哎!怎么說呢,這個問題一直有爭議的,有的審計就不給,也有的審計給;正常解釋是框架梁計算雙排外腳手架,但是,有梁板是不計算腳手架的
2015-12-03 10:56:21
-
山東內墻腳手架 如果是計算綜合腳手架的工程,就不再計算其他腳手架了;
砌體內墻上有框架梁的情況不再計算腳手架,梁不再計取腳手架了;
2015-12-03 10:56:22
-
1、框架梁不能計算腳手架,只有是獨立的框架梁才能計算腳手架,你這個梁與現澆板一起澆筑不能計算。
2、砌體墻、暗柱、剪力墻要計算腳手架的
3.天棚抹灰層高超過3.6米時按滿堂腳手架計算,3.6米以內計算滿堂腳手架的30%。內墻抹灰計算了滿堂腳手架不再計算抹灰腳手架,如果沒有計算滿堂腳手架就要計算抹灰的腳手架。一般的抹灰和天棚只計算一個滿堂腳手架就可以
2015-12-03 11:03:13
-
砌體內墻上有框架梁的情況,墻計取腳手架,外墻上的梁就不計取腳手架了;工程量計算垂直面積。天棚裝飾超過3.6米高計滿堂腳手架。剪力墻含暗柱計算雙排外墻腳手架,框架梁計算腳手架。如果剪力墻必須計算腳手架,墻面裝飾另按0.3計裝修腳手架。
2015-12-03 11:05:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看