喜歡上單曲循環 2015-12-03 08:54:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1607查看 3回答
凸窗與梁節點
梁圖中有凸窗的地方梁高為450,而大樣詳圖中為500,我可以吧梁中那一跨梁高改為500嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應看一下此處配筋還有大樣圖沒有,或與設計溝通一下,有一種可能是梁應為500高,即將450改為500;有另一種可能是梁450高,但又增加50高的梁,類似衛生間降板時梁高不夠的處理,此時應會增加開口箍筋。
2015-12-03 10:31:45
-
梁圖中有凸窗的地方梁高為450,而大樣詳圖中為500,我可以吧梁中那一跨梁高改為500嗎-------------不用改,建筑500中含有50面層,也就是結構450+50=500.
2015-12-03 10:26:22
-
按結構圖來
2015-12-03 11:31:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看