黃躍 2015-12-02 18:14:21 | 四川省 云翻樣 | 1953查看 3回答
基礎聯系梁
我在基礎繪制的基礎聯系梁在設置以承臺為支座時,計算出來的鋼筋未彎錨是直錨,長度超出承臺(承臺不能滿足鋼筋的直錨長度)。我想請問各位老師要怎么設置計算出來的鋼筋長度該直就直;該彎就彎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
我在基礎繪制的基礎聯系梁在設置以承臺為支座時,計算出來的鋼筋未彎錨是直錨,長度超出承臺(承臺不能滿足鋼筋的直錨長度)。我想請問各位老師要怎么設置計算出來的鋼筋長度該直就直;該彎就彎?
基礎中繪制基礎聯系梁在設置以承臺為支座時,按11G規范它是以柱為支座的,是到柱對邊長度.如果想以承臺為支座錨固承臺中,可以在基礎層中用梁構件中設置基礎聯系梁,畫上圖,然后設置基礎連系梁上部鋼筋和下部鋼筋遇承臺錨固的方法來處理.
2015-12-02 20:03:28
-
基礎梁應該是以框架柱為支座。
2015-12-02 19:15:04
-
答:基礎聯系梁是以柱為支座,軟件也是按11G編制的。沒有理由以承臺為支座的。
2015-12-02 19:32:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看