Scarlet Ballet 2015-12-01 20:49:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1303查看 3回答
求解 這里 豎向構件鋼筋 實際情況一般沒綁扎的 , 然后圖紙也沒說應該焊接。這樣我們應不應該
求解 這里 豎向構件鋼筋 實際情況一般沒綁扎的 , 然后圖紙也沒說應該焊接。這樣我們應不應該修改這個 連接方式?? 。 豎向構件鋼筋焊接和綁扎箍筋差不少的!!需不需要修改?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這你要看設計要求,一般12以下的是用綁扎,14~25之間是電渣壓力焊,25以上是用套筒之類的了。
2015-12-01 20:52:13
-
你這種情況由于圖紙沒要求,就要看施工組織設計怎么說的,如果施組說豎向鋼筋是焊接,你就把這里改成電渣壓力焊,雖然鋼筋少,但是要計算接頭的錢,應該比綁扎貴的,但是要注意施組一定是要經過甲方和監理批準的才行
2015-12-01 21:41:25
-
在實際施工中圖紙大于圖集,如果圖紙規定了按圖紙施工,沒有就按規范。其實在鋼筋施工中規范并不是很死板,好多規定也是比較模糊,至于在實際操作中怎施工還的結合圖紙及規范、總包單位施工方案和監理、甲方、設計溝通。我從事施工多年,12綁扎搭接,14電渣焊,16以上機械連接。現在工程中廣泛采用三級鋼可焊性不好。
2015-12-01 22:38:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看