葉子 2015-12-01 14:48:53 | 山東省 安裝 | 13650查看 3回答
自動排氣閥安裝高度
給水圖紙沒有給出自動排氣閥的安裝高度如何處理
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納頂板下20-30CM位置
2015-12-01 14:56:15
-
給水圖紙沒有給出自動排氣閥的安裝高度--一般可以取定比主干管高出200-300毫米。
2015-12-01 14:53:30
-
給水圖紙沒有給出自動排氣閥的安裝高度,應按其所在的保護系統中的最高位置安裝,在立管系統中用的則安裝在天面立管上方,水泵房中的安裝于最高的引出水平管的上方。
2015-12-01 15:14:03
-
自動排氣閥以及連接自動排氣閥的管道管徑、材質
給水立管中圖紙未標注自動排氣閥以及連接自動排氣閥的管徑,應當按多大計入,材質同主立管么?
-
距離屋面有個DN20自動排氣閥,圖紙未說明,請問:1、這段的長度是多少呢?怎么確定?有沒有規范或者其他依據?2、閥門是單獨算還是包含了呢?
-
自動排氣閥前面那個截止閥單獨計算的時候規格是跟著自動排氣閥一樣嗎?
-
自動排氣閥需要安裝后進行壓力調整嗎?
自動排氣閥有個 安裝后進行壓力調整 的 人工*2.0 調整,這個是在什么時候才選擇?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看