26****@qq.com 2015-11-28 12:07:25 | 湖北省 安裝 | 1039查看 5回答
消防試圖算量問題
1.先說明新手菜鳥一枚 2.現(xiàn)在學消防弱電,看的懂系統(tǒng)圖,但不會結(jié)合平面圖算量。 3.現(xiàn)在手繪一個大樣的消防報警平面圖,圖例一個是感煙探測器,一個是聲光報警。 4.感煙探測器連接的是信號線,聲光報警連接的是信號線和電源線 5.注意:每段線都是5米長, 6.請問師傅幫我求出這個平面圖的信號線和電源線的工程量。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2015-11-28 14:55:46
-
你好:樓上的正確,只是還要再加上消防箱處的立管及管中的信號線和電源線。
2015-11-28 15:17:19
-
這個平面圖上的工程量是信號線20米,電源線15*2米。
2015-11-28 15:20:12
-
按照你的圖示距離工程量是5+5+5=15m,但是一般聲光報警器是距地2.5m安裝,所以工程量15還要加樓層高度H減去2.5m,即工程量等于=5+5+5+(H-2.5)*2
2015-11-28 14:21:29
-
聲光報警器立管如果不加過線盒的話,應計算3*(層高-聲光報警器安裝高度)。
2015-11-28 20:30:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看