-
范雨澤 2015-11-27 10:28:57 | 山東省 安裝 | 3280查看 4回答
自動報警系統中的電源線如何計算
消防自動報警系統中的電源線用廣聯達的如何快速計算,是不是和信號線同一長度,求解,望指教
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,不是一樣長的。
像您所說的如果該回路沒有需要接電源線的消防器具,該回路只計算信號新即可。
如果是該回路中間全部是煙感,末端有一個聲光報警,這時候這個回路也是需要走電源線的。
因為聲光報警需要電源線和信號線,但是電源線是直接接到聲光報警的。
其他情況也是一樣的。
要自己去分析怎么穿線的。
2015-11-28 09:46:57
-
這個你要看圖紙是如何設計的,一般總線制的都會有一跟線是24V電源線的,圖紙中會明確標出這段線為幾根,你不必為它們的作用而憂慮,只要正確算量即可。
2015-11-27 10:39:20
-
1,電源線肯定和信號線不是一樣長的;
2,主要結合系統圖和平面圖來計算,計算時最好分開計算,比如層顯電源、模塊電源、消火栓電源等;
3,系統圖線看回路,在到平面圖上看線路走向;你計算一個回路,其他的自然就熟悉了。
2015-11-27 10:43:44
-
如果地下室僅有少數的火災聲光報警器,其余的都是煙感,而煙感都不需要24V的電源,不是所有串聯起煙感的線都是信號線和電源線兩個,只有火災聲光報警器需要24V電源線;煙感探頭只有信號線不用電源線。
2015-11-28 20:28:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看