10****@qq.com 2015-11-27 09:51:33 | 河北省 安裝 | 1679查看 7回答
住宅電氣間低壓配電柜(800*2200*500)應該套什么定額?
住宅電氣間低壓配電柜(800*2200*500)應該套什么定額?是低壓開關柜還是成套配電箱落地安裝?謝謝!
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般是選套最近似定額子目酌情換算、給準主材價格完成的。
因為定額內只有高壓配電柜子目 沒有低壓配電柜子目內容的。
2015-11-27 10:04:19
-
此箱如果有電流表、電壓表,可套低壓開關柜。否則要套成套配電箱落地安裝。
2015-11-27 10:04:41
-
你好:這個沒有商量,就是套低壓開關柜的子目。成套安裝的落地配電箱高度不超過1700的,非標除外。
2015-11-27 10:26:02
-
住宅電氣間低壓配電柜(800*2200*500)應該套“低壓開關柜”定額,因為此為低壓配電柜,不是成套配電箱,所以應套“低壓配電柜”定額,不能套“成套配電箱落地安裝”子母【成套配電箱落地子母適用于配電箱,安裝方式為落地安裝】。
2015-11-27 10:31:57
-
住宅電氣間低壓配電柜(800*2200*500)應該套低壓開關柜。
2015-11-28 08:54:44
-
首先應該明確電氣安裝工程預算定額中的定額子目名稱是“配電(電源)屏 低壓開關柜”不是也沒有“低壓配電柜”定額子目,名稱不同性質不同。雖然從外觀上是一樣的,內部起到總電源控制的,一般只有一個大型斷路器的叫開關柜,主要用于電能分配的叫配電柜。《2000版全國統(tǒng)一安裝工程預算定額解釋匯編》2008對“低壓開關柜”的安裝位置界定見下圖。所以“住宅電氣間低壓配電柜”不是配電室、車間的配電柜,只能套用“成套配電箱安裝 落地式”定額子目。
2015-11-28 20:42:46
-
成套低壓開關柜子目
2025-01-11 21:37:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看