187****2258 2015-11-22 17:26:02 | 江蘇省 其他專業 | 4505查看 3回答
地下室底板高低差問題
這一段高低差看不太明白。 地下室底板外擴300mm 承臺頂和電梯井深度是一樣的,在底板下面。 電梯井的一半墻紫色加寬是Q2,厚300這個我清楚。但是還有一半墻了?是原來的250的外墻往下接到承臺頂端嘛?問題補充:承臺上的一段板墻是怎么處理了,是基礎頂的250墻下伸還是和對面一樣的Q2?現在要算磚胎膜不知道這一段具體是什么做法
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
地下室底板高低差,從你圖二A-A看這一段高低差就是電梯井右邊的墻-6.95~-5.35,沒有什么地下室底板外擴300mm ,電梯井下邊的那道Q2,-5.35以下厚300,從這個可以看出電梯井四周-5.35以下墻厚都是300。
2015-11-23 10:56:02
-
是的,圖中電梯基坑圖中左側和上部原來250的外墻往下接到承臺頂端。
承臺上的一段板墻是往下接到承臺頂,磚胎膜一段是墻中紫色的Q2A-A剖面。還有就是圖中下部的交叉部位墻的內側;見圖示意部分(圖中涂黃線部分)
2015-11-23 10:49:49
-
這一段高低差看不太明白。地下室底板外擴300mm 承臺頂和電梯井深度是一樣的,在底板下面。電梯井的一半墻紫色加寬是Q2,厚300這個我清楚。但是還有一半墻了?是原來的250的外墻往下接到承臺頂端嘛?
電梯井的一半墻紫色加寬是Q2,厚度300,它是電梯井四周做法一樣的,原來的250外墻從筏板頂往上部分開始.不用往下伸了.
2015-11-23 10:37:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看