ghostoom 2015-11-21 22:36:02 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1928查看 1回答
樁承臺上部短柱如何設置?
各位老師:樁承臺上面有短柱,不知道如何設置,如果先畫承臺,再用框架柱定義,就會需要將【設置插筋】改為【鋼筋錨固】,這樣會影響鋼筋量么?但是短柱的鋼筋上部有12d的彎折,這個又怎么設置呢?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你用框架柱定義是對的,選擇縱筋錨固,如果說與設計不符,在編輯鋼筋里調整下。或者用上柱墩定義
2015-11-23 09:44:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看