造價巨子 2015-11-16 20:48:00 | 山東省 安裝 | 15593查看 5回答
關于RVV是電纜還是電線?
請問各位老師:可視對講中RVV2*1是電纜還是電線,用不用乘以根數2?要是電纜用不用算電纜頭嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是護套線是電線不是電纜,因多芯導線故算長度的時候不用乘以2,也不用算電纜頭,套價的時候套’多芯軟導線‘子目中的二芯軟導線就行。
2015-11-17 09:13:42
-
可視對講中RVV2*1是護套電線,不用乘以根數2,是一根線2芯,單芯截面積1mm2,不是電纜所以不用算電纜頭。
2015-11-16 21:35:35
-
是護套線是電線不是電纜,無電纜接頭。
2015-11-17 06:15:17
-
你好:RVV是銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套軟性,2*1.5是二芯1.5mm2的,計算不需要乘2的。
2015-11-17 08:18:33
-
可視對講中RVV2*1不是電纜而是護套電線的,是不不用乘以根數2的,它是一根線二棵芯的,因為它不是電纜就不用算電纜頭了。
2015-11-17 07:52:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看