东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 剪力墻配筋問題

    DQ-1雙排布水平筋C18-200,問題在方框內DQ-1端部外排鋼筋的錨固長度是按伸到暗柱對邊鋼筋內側彎折15D還是按11G圖集P68轉角墻形式(三)搭接LLE

    端部

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答:看一看設計的抗震說明和設計大樣要求,如果是抗震設計的,按一構造節點處理。

    2015-11-14 21:07:28 

  • 彎折

    2015-11-15 09:54:09 

  • 這種情況我也做過比較,如果按圖集“轉角墻三”節點計算鋼筋是長了點,但如果按圖集“轉角墻一或二”節點計算鋼筋卻短了。如果圖紙無明確規定選用哪個節點,那就按軟件默認的計算,圖集中有三個節點,都符合規范要求,你只選擇高的,甲方能否承認,且審核人員對調整計算設置很注意。只要你設置的抗震等級是按圖紙要求設置的就行了。

    2015-11-15 10:37:17 