沙丁魚 2015-11-14 00:48:53 | 海南省 安裝 | 4474查看 6回答
關于電氣的預留回路與T接處
如圖,1.請問左圖圈出的每處T接處是不是都要算一個T接箱?2.右圖的回路3至回路6預留與備用,我在平面圖看不到他們的布置,是不是預留與備用的回路只是在這個配電箱留個接頭之類的,不用算它們的工程量?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、要計算T接箱(接線箱)。2、預留和備用都沒有管線,只是在配電箱里安裝開關;
2015-11-14 07:25:52
-
成套配電箱(箱體尺寸、安裝方式及安裝高度見圖紙說明):1臺
無端子外部接線 6mm2:5(N1回路)+5(N2回路)=10個
路燈電纜工程量計算:N1回路假設有8個路燈,N2回路另算
主電纜 YJV22-5*6mm2:{1.5m(電纜終端頭)+配電箱安裝高度+0.7(電纜埋地深度)+平面尺寸+1.5m(電纜終端頭預留)}*1.025%
電纜終端頭制作安裝35mm2以下:2個(每根電纜計算兩個電纜終端頭)
電纜中間頭制作安裝:8個
防水接線盒(成套):8個
絕緣電纜穿刺線夾 6*4mm2:3*8=24個
分支電纜 YJV-3*4mm2:{2m(電纜中間頭預留)+平面尺寸+0.7m(埋地深度)+0.5m(地面至路燈接線盒)+1.5m(電纜終端頭預留)}*1.025%
成套路燈接線盒(包含1個漏電保護開關 C65-C20/2P):8個
電纜溝挖填土方工程量:電纜溝延長米*0.45m3/米*2(一挖一填)以上為該路燈工程量,如有疑問加本人QQ詳聊,QQ:302873774
2015-11-14 17:11:23
-
1.左圖圈出的每處T接處是都要算一個T接箱。2.右圖的回路3至回路6只在配電箱預留與備用接口,在平面圖沒有他們的布置,預留與備用的回路只是在這個配電箱留個接頭之類的,不用算它們的工程量。
2015-11-14 05:08:53
-
T接處是不用T接箱的,接頭處是在燈桿內接頭的。預留與備用的回路只是在這個配電箱內安裝開關就行了。預留是為后期工程準備的。
2015-11-14 09:05:53
-
你好:這種情況施工不設T接箱,接頭做在配電箱內,預留及備用回路均不計算,這是為后期考慮的,將來如果發生時再計算的。
2015-11-14 07:38:49
-
1.左圖圈出的每處T接處是不需要計算T接箱的,接線是在路燈燈座里面接的。
2.預留與備用的回路是不用算它們的工程量的。
2015-11-14 09:48:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看