YY 2015-11-11 15:08:36 | 廣東省 安裝 | 3464查看 1回答
配電箱符號含義是什么?不懂
我打圈圈的符號含義是什么呢?還有①CK1-25/2P, ②WML1,VV-3X6-PC50-FC, ③EC45AD-25LE/2P ④EPN-32LE/1P+N 30mA 0.1S WL1,RVV-3x2.5-PC25-FE ⑤IHP+1c,t1,CJ1
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納WML1是上級配電箱編號,或者是配電箱編碼。
VV-3*6-PC50-FC :額定電壓0.6/1kV聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,3芯6平方線,PC50表示直徑50硬塑料管,FC 暗敷設在地面內
CK1-25/2P是交流接觸器,額定電流25安,2P是指斷2根線的(火零一起斷的,又可稱2P為1P+N)EC45AD-25LE/2P是微型斷路器、45表示最大框架電流為45A、2P表示2極開關、25表示額定電流為25A 、LE是帶漏電保護功能的
EPN-32LE/1P+N 30mA 0.1S是低壓斷路器,32為框架電流32A,1P是單相,N是零線,跳閘脫扣電流為30mA,動作時間為0.1秒。
WL1是照明回路,1是回路編號。
RVV-3*2.5-PC25-FE:RVV 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套圓形連接軟電纜,PC 25表示直徑25硬塑料管,PE穿塑料管敷設
IHP+1c表示延時開關型號
t1表示延時開關
CJ1接觸器型號
Pe是額定功率、Kx是需要系數、cos?是功率因數、Pjs是計算功率、Ijs是計算電流Pjs=Pe*Kx Ijs=Pjs*1.52/cos?
2015-11-11 21:58:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看