清朗99 2015-11-10 15:09:25 | 重慶市 其他專業 | 874查看 2回答
造價員考試題目解析?
該建筑為四層,一層和二層層高4.5米,三層和四層層高3.6米,室內地坪設計標高為±0.00米,柱基與柱的分界線為設計標高-0.60米。全部框架梁的梁高均為700mm,基礎板厚1.2米,基礎插筋彎折長度300mm,柱混凝土強度等級C30,基礎保護層40 mm,柱保護層30 mm,梁保護層25 mm,鋼筋連接方式為綁扎搭接,綁扎搭接40d。箍筋彎鉤11.9d,計算時按箍筋外圍周長,箍筋加密區長按照板上梁下取max(柱長邊尺寸,≥Hn/6,≥500)。 造價員考試習題里的參考答案: 1.基礎插筋及柱縱向鋼筋φ25: (4分) 1)單根總長度:(1.2-0.04)+0.3+(0.6+4.5×2+3.6×2-0.03+40×0.025×4+12×0.025=20.53米 2.柱外圍箍筋 1)單根長度:(0.75+0.7)×2-8×0.03+2×11.9×0.01-4×0.01=2.978米 2)箍筋根數 3+0.75/0.1+2.9/0.2+2.2/0.1+2.3/0.2+2.2/0.1+1.4/0.2+2.2/0.1+1.4/0.1+1.45/0.1+1 =3+8+15+22+12+22+7+22+14+15+1=141根 3.圖示橫向內箍φ10: (6分) 1)單根長度:(0.75-0.03×2)+[(0.7-0.03×2-0.01×2-0.025/2×2)/6×2+0.01×2+0.025/2×2]×2+(11.9×2-4)×0.01=2.064米 2)箍筋根數:134-3=131根 這是造價員考試書上的習題和答案,根網上的很多計算方法都不一樣 我想問比較仔細的解析, 1.基礎插筋那里的長度是否要減去基礎保護層0.04,因為網上有的答案沒有減去? 2.柱外圍箍筋那里長度為什么要減去4*0.01,而不是有的加8d? 3.柱外圍箍筋的根數那些分數2.9,2.2。。。這些都是怎么得來的,感覺完全沒有頭緒? 4.橫向內箍長度從0.025/2×2后面半截都看不懂? 5.為什么橫向內箍根數是比外圍箍筋根數少3? 真的看不太懂,希望有大神幫助!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.基礎插筋那里的長度是否要減去基礎保護層0.04,因為網上有的答案沒有減去?
是應該要減去基礎保護層0.04的
2.柱外圍箍筋那里長度為什么要減去4*0.01,而不是有的加8d?
這個減去4*0.01應該是按箍筋中心線計算的,(這里與上述要求的“計算時按箍筋外圍周長”有點不符,參考就是)
3.柱外圍箍筋的根數那些分數2.9,2.2。。。這些都是怎么得來的,感覺完全沒有頭緒?
這些數據是從基礎向上按加密區和非加密區逐步算上去的,**/0.1是加密區、**/0.2的是非加密區
4.橫向內箍長度從0.025/2×2后面半截都看不懂?
0.025是主筋的直徑,/2是主筋直徑的一半,×2是兩根主筋
5.為什么橫向內箍根數是比外圍箍筋根數少3?
基礎內的3個箍筋,按要求是不設內箍筋的
另學習資料中難免存在計算錯誤,參考就是,靈活掌握,不要死記硬背。關鍵是要按計算規則的要求進行計算。
2015-11-10 16:43:25
-
也是看不懂。感覺都不太對。鋼筋直徑都沒給就把長度弄出來了。
2015-11-10 16:41:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看