磚混結構構造柱問題
磚混結構構造柱算出來怎么是一層一層的,不是連續通過的。也沒有鋼筋排布圖
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
構造柱是一層一層的啊,每層都有一個搭接的,圈梁、構造柱、壓頂等這些構件還不支持鋼筋三維
2015-11-06 19:37:33
-
1.構造柱就是一層一層的呀,圖紙設計的如果各層的布置位置相同,那就是連續通過的;
2.構造柱是砌體的加強構件,它在每層的梁的位置進行錨固;
3.構造柱和框架柱是不同的,框架柱的縱筋是貫通的。
2015-11-06 19:39:31
-
磚混結構構造柱算出來怎么是一層一層的,不是連續通過的。也沒有鋼筋排布圖
磚混結構構造柱它就是一層一層的,不是連續通過的.在實際施工時也是一層一層的.它不需要排布的,一般構造柱就是四根或六根縱筋,在一出樓層1/6高不小于500一次性搭接.所以不需要象框架柱那樣錯開接頭,也就是不在設置排布圖了.
2015-11-06 19:53:12
-
答;鋼筋翻樣軟件,構造柱,沒有鋼筋三維,也沒人鋼筋排布圖,只有表格。不是連續通過,是每層斷開,現場施工也是每層斷開的。那里聽說過是連續通過?
2015-11-06 20:09:51