raie 2012-12-05 14:10:26 | 廣東省 安裝算量GQI | 2293查看 6回答
安裝算量軟件算電纜和電線是怎么算的?
安裝算量軟件,關于算電線和電纜是怎么算的?例如:長度分別為10米的BVV-3*2.5 SC25 YJV-5*6-CT電線和電纜。電線是10*3米算的?還是10米算的?電纜同問。問題補充:不是手算,是安裝算量軟件自己是怎么定義。
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納長度分別為10米的BVV-3*2.5 SC25 YJV-5*6-CT電線和電纜 在軟件里邊BVV-3*2.5 SC25 在電線界面新建配管,是按照3*10+30米算的 YJV-5*6-CT 在電纜里邊新建配管,是按照10米計算的。
2012-12-05 17:29:16
-
在電線導管定BVV-3*2.5---30米 在電纜導管定YJV-5*6---10米
2012-12-06 20:27:22
-
根據電氣線路的表示方法,BVV是護套線,10米的BVV-3*2.5 SC25, 表示長度為10米三芯護套線,工程量計為10米。 YJV-5*6-CT是電纜, 其工程量也是10米。安裝算量軟件也是這樣計算的。
2012-12-09 16:33:19
-
按10米算的
2012-12-05 14:12:32
-
長度分別為10米的BVV-3*2.5 SC25 YJV-5*6-CT電線和電纜。電線是10*3米算的?還是10米算的?電纜同問。 電線需要按30米計算的,電纜按10米計算的
2012-12-05 14:18:16
-
建議你好好看看學習視頻就好,上面講解的很詳細。
2012-12-06 00:22:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看