啦啦啦 2015-11-04 17:27:37 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 6291查看 2回答
獨立基礎短柱問題
在鋼筋算量軟件中,定義階型的獨立基礎有兩種形式,一是定義參數化獨立基礎單元,二是定義底和頂兩個矩形獨立基礎單元,然后再定義短柱體現基礎插筋,為什么第一種方法短柱可以計算出鋼筋,而第二種方法短柱的鋼筋計算為負數?各位老師,求解!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在鋼筋算量軟件中,定義階型的獨立基礎有兩種形式,一是定義參數化獨立基礎單元,二是定義底和頂兩個矩形獨立基礎單元,然后再定義短柱體現基礎插筋,為什么第一種方法短柱可以計算出鋼筋,而第二種方法短柱的鋼筋計算為負數?各位老師,求解!
答:剛設置布置兩種同高的二階和參數化棱錐,標高、厚度兩級相同,再布置同一種短柱。結果是一樣的,鋼筋一樣的。你可能是獨立基礎的厚二級相加,大于短柱的高了。即短柱含在基礎里面了。
2015-11-04 19:39:32
-
你改為縱筋錨固試試,應該是可以的。
2015-11-04 19:02:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看