程春濤 2015-11-03 11:06:06 | 重慶市 安裝 | 1393查看 1回答
雨污水管溝挖方的問題
有這樣一張收方單:C2到C4雨污水管網,機械鑿打砼100mm厚,長度40米,寬度按設計計算,含塔吊基礎長5米,寬度按設計計算, 深度1.5米。其中較硬巖長度3米,寬度、深度按設計計算。 問題1:收方單中的機械鑿打砼100mm厚 是不是管溝的墊層啊? 問題2:含塔吊基礎長5米,其中較硬巖長度3米又是什么意思,難道是40米長度中需要扣減5米計算墊層的長度? 問題3:塔吊基礎5米的體積應如何計算?(寬和深設計并未提到) 問題4:此收方單我計算了管道挖方 棄土 回填 墊層(按35米計算) 但不知道較硬巖長度3米該如何處理? 望前輩指教 謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,我這樣認為,這個簽認單中有吊車基礎長度5米,較硬巖3米,土方32米,寬度按設計寬度計算
混凝土的100厚不是墊層就是路面這個要核實一下
核實一下后套取挖溝槽土方、挖石方、拆除混凝土路面(或基礎)
2015-11-05 05:35:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看