山子 2015-10-30 10:23:22 | 北京市 安裝 | 2462查看 1回答
管道保護層的問題
圖紙設計說明上說:1.室內給水管道防凍保溫采用發泡橡塑(難燃B1級)軟質管殼,厚度30mm,管殼間用專用粘合劑粘合,外纏密紋玻璃絲布,用的是北京2012定額,該咋么套? 2.屋頂水箱內水箱防凍保溫采用離心玻璃面板,厚度50mm,該怎么套?多謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一管道保溫
1.套用管道絕熱 橡塑制品安裝子目,按實際調整主材發泡橡塑(難燃B1級)價格,及輔材粘合劑價格等。將厚度30mm折合成立方,輸入到子目工程量中。
2.套用管道防潮層、保護層 玻璃絲布子目。按平方米輸入到子目工程量中。
二水箱防凍保
1.套用4-90設備絕熱 玻璃棉制品安裝 厚度60mm子目,按實際調整主材價格。
如圖
2015-10-30 13:50:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看