ldt_064 2015-10-30 08:57:26 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1922查看 1回答
框架梁在剪力墻平面內,按連梁布置,附加箍筋如何布置
設計要求:框梁位于剪力墻平面內時按連梁,剪力墻水平鋼筋穿過框梁貫通,把框架梁按連梁布置 上述要求能滿足,但有個問題如何解決,請專家指導一下:那就是框架梁的次梁兩邊的6根附加箍筋,如何布置?見圖中的KL48(1)240*400
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納匯總計算后在編輯鋼筋里增加6個箍筋,鎖定構件
2015-10-30 09:44:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看