97****@qq.com 2015-10-27 19:02:09 | 北京市 其他專業 | 817查看 2回答
地下室底板結構問題。
一、圖一:1、此圖為樁基礎平面圖,請問圖中灰色實體填充的是剪力墻吧,承臺之間是不是有基礎連梁連著?不然承臺與承臺之間的剪力墻怎么砌筑?2、圖2 基礎部分是天然柱下獨立基礎,圖中標注寫是JC,但也沒顯示有柱,剪力墻是不是直接橫穿一介獨立基礎面? 3、圖中四個小圓圈是啥?因為是獨立基礎,不可能是樁吧?莫非是圓柱?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
答:就憑這三張圖,能把房子建好嗎?還有很多圖紙,剖面、立面、大樣、表格、說明等等??磮D要看全部,死盯住平面圖是看不出問題。
2015-10-27 20:20:00
-
一、圖一:1、此圖為樁基礎平面圖,請問圖中灰色實體填充的是剪力墻吧,承臺之間是不是有基礎連梁連著?不然承臺與承臺之間的剪力墻怎么砌筑?
灰色實體填充應該是剪力墻,承臺之間有沒有基礎梁要看圖紙設計的,剪力墻是砼澆筑的,沒有基礎梁也是可以的
2、圖2 基礎部分是天然柱下獨立基礎,圖中標注寫是JC,但也沒顯示有柱,剪力墻是不是直接橫穿一介獨立基礎面?
剪力墻是要橫穿整個的基礎的,包括圖一中的也是要穿承臺基礎的,他設置基礎是為了轉角墻的加強
3、圖中四個小圓圈是啥?因為是獨立基礎,不可能是樁吧?莫非是圓柱?
應該不是樁更不可能是圓柱,要結合其他圖紙來確定這是什么
2015-10-27 22:15:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看