醉里挑燈看劍 2015-10-27 15:55:16 | 湖北省 其他專業 | 3842查看 1回答
擋土墻下的基礎梁遇到獨立基礎是否需要貫通,還是僅僅從基礎承臺邊上開始算錨固長度后斷開?
如圖,擋土墻下都有梁,梁頂,筏板頂,獨立基礎頂面標高都相同,筏板厚500,承臺1500,梁高700,總說明沒看到,希望知道了說一下。先謝了 1.這擋土墻下的梁是基礎梁還是基礎連梁(擋土墻下有梁,在另一張圖紙可以看見) 2.此梁是否需要貫通于獨立基礎承臺,麻煩說明下依據圖集 3.圖上筏板負筋僅在承臺邊之間布置還是沿梁布置(需要2問確定梁的范圍)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.擋土墻下的梁是基礎連梁;
2.此梁是需要貫通于獨立基礎承臺的,但沒有任何圖集對止有明確規定,承臺與基礎連梁的受力是各不相同的,要想有計算依據,那只能找設計院說明。
3.筏板負筋是沿梁布置,JL1伸入承臺內夠錨固就行。
2015-10-28 10:57:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看