ddm 2015-10-24 21:15:50 | 重慶市 其他專業 | 4033查看 1回答
請問,新消防規范中,消防電氣部分的電線電纜必須采用WDZN類電線電纜嗎?
今天新項目圖紙會審,發現消防電氣部分的線路全都是采用的WDZN類電線,由于該類線造價較大,我建議全部改為ZR阻燃線,可設計師說是新規,消防類電氣必須全部采用WDZN電線,可我查了規范,沒有看到該條文說明,請教各位是在哪一規范條文中說明的,謝謝!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沒有規范規定消防類電氣必須全部采用WDZN電線,GB50116-2013火災自動報警系統設計規范中強制條文為:阻燃或阻燃耐火電線電纜。條文如下
2015-10-25 10:38:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看