山西2000定額天棚刮膩子一遍的厚度有多少
山西2000定額中11-250墻面、天棚面(光面)滿刮膩子 二遍子目中考慮的膩子厚度是多少?現場做了3mm膩子刮平應該如何調整?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
山西2000定額中11-250墻面、天棚面(光面)滿刮膩子 二遍子目中考慮的膩子厚度是2mm的,現場做了3mm膩子刮平應該套一遍刮膩子定額子目去掉人工費進行調整,但一定要有現場簽證。
2015-10-23 18:43:02
-
天棚5mm素水泥漿抹灰后采用3mm膩子刮平,套用山西2000定額11-250墻面、天棚面(光面)滿刮膩子 二遍,子目中滿刮膩子厚度是多少?該如何調整厚度換算?
-
天棚采用3mm膩子刮平,套用山西2000定額11-250墻面、天棚面(光面)滿刮膩子 二遍,子目中滿刮膩子厚度是多少?該如何調整厚度換算?
-
山西電動吊籃有涂料、砂漿、和塊料三個定額子目,一般的外墻真石漆墻面工序有保溫、抗裂砂漿、真石漆,,這種外墻做法的墻面套幾遍吊籃,是砂漿套一遍、涂料套一遍嗎,有依據嗎?