yuronger 2015-10-19 17:58:46 | 陜西省 安裝 | 2600查看 3回答
陜西定額空調冷媒管安裝套那個子母
空調多聯機銅管安裝套哪個子母,分歧器包含在子母內嗎?銅管的橡塑保溫如何處理,是單套保溫嗎?問題補充:有陜西的幫幫忙,給回答一下
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應該套取第六冊的,因為銅管充完冷媒劑之后承受的壓力在2Mpa左右,而第八冊的管道壓力沒有這么高,故而套用第六冊的,分歧器套焊接閥門,換主材。
2015-10-22 17:21:55
-
已采納
空調多聯機銅管安裝套“室內管道 銅管安裝(焊接) 公稱直徑 **mm以內”子母,分歧器未包含在子母內。
銅管的橡塑保溫應該套“管道保溫和保護層安裝”定額計算。
2015-10-19 18:50:51
-
已采納
空調多聯機銅管安裝套哪個子母,
套“給排水、采暖、燃氣工程”室內管道銅管安裝(釬焊)定額子目。
分歧器包含在子母內嗎?
不包含,需按圖紙進行統計,套取“通風空調工程”分歧器定額。
銅管的橡塑保溫如何處理,是單套保溫嗎?
是的,單獨套保溫。套取“防腐、刷油、絕熱工程”管道保溫定額子目。
2015-10-19 19:25:40
-
陜西空調冷媒管(去磷無縫紫銅管)套什么定額,請給個具體子目
1、陜西空調冷媒管(去磷無縫紫銅管)套什么定額,請給個具體子目;2、還有分歧器套什么定額
-
請問,陜西省,空調冷媒管,冷凝水管套那幾個試驗。
請問,陜西省,空調冷媒管,套啥試驗?試驗在哪一冊。冷凝水管套啥試驗,在哪一冊?謝謝
-
空調多聯機系統里的冷媒管的分歧管陜西地區怎么套定額?套第六章低壓管件合適嗎?
空調多聯機系統里的冷媒管的分歧管陜西地區怎么套定額?套第六章低壓管件合適嗎?
-
陜西省2001安裝中室外PE管安裝套哪個子目?問題補充:還有室外雙壁波紋管安裝套哪個子目(2001陜西省安裝價目表中)?