月欽隴 2015-10-17 21:35:17 | 浙江省 安裝 | 1895查看 3回答
關于金屬給排水管道的支架問題
1、關于金屬管道是大于DN32才要設支架還是等于DN32時候就要設支架 2、關于設支架的金屬管道,是埋地暗敷的管道就要設支架還是只有豎立的和懸掛的才要設支架?還有沿墻暗埋的需要設支架嗎? 3、管道支架具體該怎么進行計算啊? 造價新手,望達人詳細解答,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、關于金屬管道是大于DN32才要設支架的,不是等于DN32時候就要設支架 的。
2、關于設支架的金屬管道,不是埋地暗敷的管道就要設支架,而是只有豎立的和懸掛的才要設支架的,還有沿墻暗埋的也是不需要設支架的。
3、管道支架具體水平或立管一般是2.5米左右就要設置一個支架的,可根據支架型號或做法去按重量計算的。
2015-10-18 09:47:38
-
按設計或規(guī)范要求設置管道支架,按重量套定額。
2015-10-18 04:40:19
-
1、關于金屬管道是大于DN32才要設支架還是等于DN32時候就要設支架
這個最簡單的辦法是看套用的定額子目的材料含量里是不是有支架,如果有就不用單獨計算了,如果沒有,就要單獨計算
2、關于設支架的金屬管道,是埋地暗敷的管道就要設支架還是只有豎立的和懸掛的才要設支架?還有沿墻暗埋的需要設支架嗎?
應該是只有明管才要有支架的
3、管道支架具體該怎么進行計算啊?
需要單獨計算的管道支架應該是按重量計算的,你根據支架的材料計算出重量來就可以了
2015-10-17 22:23:35