realfox@126.com 2015-10-15 10:14:51 | 湖北省 其他專業 | 1404查看 2回答
湖北省VRV空調套定額 求大神指定
供應及安裝VRV新風機 ,包含控制箱柜、保護外殼,安裝架,柔性接頭,支吊架及所有附件,調試及支吊架防腐刷漆、接地等,保護、檢查、接線、單體調試,一切如圖紙及規范所述: PAU-O-B2-1 系統設計風量風量1680m3/h VRV新風機 靜壓350Pa, 制冷量22.4kW, 制熱量13.9kW, N=0.7kW, 噪聲47dB(A) PAU-O-B2-1 控制箱 求大神 湖北省套定額怎么套啊
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,
控制箱按懸掛或者落地安裝套配電箱定額子目,(注意是否為設備自帶,自帶的話,不計主材)。
柔性接頭套通風空調工程柔性接口定額。
新風機支吊架套通風空調設備支架安裝子目,支吊架刷漆套刷油絕熱工程相應子目。
檢查接線套電氣工程按功率套用相應子目。
新風機組套用通風空調工程吊裝空調器安裝子目。
2015-10-15 17:42:22
-
控制柜套應用成套配電箱落地安裝子目,柔性接頭借套閥門安裝子目,支架如果是管道支架套第八冊支架制安子目,如果是空調設備支架套第九冊支架制安子目,通風管道根據材質套用第九冊風管制安子目,靜壓箱根據規格有對應子目
2015-10-15 11:50:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看