黃銳 2015-10-09 08:52:18 | 云南省 安裝 | 1018查看 4回答
關于云南省定額PVC管安裝套用的問題
PVC電線管在云南省安裝定額中大家都套用剛性阻燃管,有什么依據嗎?為什么要套這個定額? 哪個規范要求的?(求具體的規范名稱)
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你好,這個問題你得弄清剛性阻燃管、半硬質阻燃管的定義。
這2中管都可以是PVC的。
剛性PVC阻燃管彎曲需要專用的工具彎曲。(也就是彈簧)
半硬質PVC阻燃管可自然彎曲。是成捆供應的。
工地一般暗敷的PVC管都是用剛性PVC阻燃管。4m一根,然后用套接管連上。
2015-10-09 11:25:05
-
我認為應該是設計要求屬于剛性阻燃管性質的。
2015-10-09 08:58:03
-
PVC電線管在云南省安裝定額中大家都套用剛性阻燃管,用什么管是設計圖紙決定的,不是誰想用什么管就用什么管的事。
2015-10-09 09:11:28
-
2013定額宣貫資料中有解釋
2020-10-14 09:49:17